某一宾馆采用风机盘管加独立新风系统,每个房间都可画出焓湿图,根据送风温差可得出盘管所需要的冷量和风量,然后选风机盘管,往往又有这种矛盾,盘管冷量可满足,但样本上的风量却没达到设计风量,请教各位大虾,如何解决理解这种矛盾?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
dzm60660072
沙发
谢谢各位!受益匪浅
2005-10-05 19:34:05
赞同0
-
tjuhxiao
板凳
我以前是做计算机机房设计的,也做过机房专用空调(包括风冷柜式恒温恒湿空调)的技术支持,二楼说的基本正确,送风类型有三种,还有一种叫置换送风,下前送风,上回风,不需接风管。
2005-09-28 16:50:28
赞同0
加载更多回复 举报
另外,三楼的“一般制冷与加热不能同时开”的说法不太准确,制冷与电加热同时开的情况是存在的,比如,在夏季湿度大、除湿运转的情况下:经过盘管的温度过低,电加热会开启再热空气。