发布于:2010-06-21 22:21:21
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
《供热计量技术规程》第3.0.6条第一款,热计量表按公称流量选型,公称流量按设计流量的80%确定。本地要求每栋楼安装超声波热量表进行热计量,一般计算步骤如下:
1、按楼栋热负荷算出设计流量 设计流量=热负荷÷进回水温差(一般为25℃,实际18℃左右);
2、按热量表公称流量选定规格 设计流量×80%
这样计算下来一般选用热量表的规格比进回水管径要小3-4级,担心压损过大,实际选用比管径小1-2级。到底应该如何精确计算选用?是否需要用比摩阻进行验算?请高手指点!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报