《供热计量技术规程》第3.0.6条第一款,热计量表按公称流量选型,公称流量按设计流量的80%确定。本地要求每栋楼安装超声波热量表进行热计量,一般计算步骤如下:
1、按楼栋热负荷算出设计流量 设计流量=热负荷÷进回水温差(一般为25℃,实际18℃左右);
2、按热量表公称流量选定规格 设计流量×80%
这样计算下来一般选用热量表的规格比进回水管径要小3-4级,担心压损过大,实际选用比管径小1-2级。到底应该如何精确计算选用?是否需要用比摩阻进行验算?请高手指点!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句2、一般最大流量是常用流量的2倍。即:阻力是常用流量阻力的4倍。
3、我一般控制热量表的阻力,≤1m;再保证计量精度的前提下,当然是阻力越小越好,水泵的扬程也小。只要设计流量在最小流量和常用流量之间就可以了。
4、一般超声波流量计,常用流量下的阻力为1~2m。机械表,常用流量的阻力为2.5m,类似于水表。
回复 举报
规范要求:公称流量选流量表,不按管径。
实际选用:根据工程实际情况选取,核算资用压力能否满足,如果不满足,且按面积收费情况下,先满足供暖需求,计量就其次了。
以上仅为个人意见,供参考。