变频泵的流量取值依据规范上讲生活给水变频气压系统的流量取值最小为最大时流量的1。2倍,朋友们一般取多大?这个问题较头大,取大了不在高效段,不经济,取小了安全得不到保证。全国民用建筑设计措施给水排水上讲宜为1。2倍或稍大一点,关健是大多少?各位有经验请发表意见。个人认为:在水池+泵+屋顶生活水箱的供水方式中,屋顶水箱容量为最大时流量的0。5,泵的流量为最大时流量。其安全考虑即可认为实际最大时水量可为设计最大时流量的1。5倍。