规范上讲生活给水变频气压系统的流量取值最小为最大时流量的1。2倍,朋友们一般取多大?
这个问题较头大,取大了不在高效段,不经济,取小了安全得不到保证。
全国民用建筑设计措施给水排水上讲宜为1。2倍或稍大一点,关健是大多少?各位有经验请发表意见。
个人认为:在水池+泵+屋顶生活水箱的供水方式中,屋顶水箱容量为最大时流量的0。5,泵的流量为最大时流量。其安全考虑即可认为实际最大时水量可为设计最大时流量的1。5倍。
因此从安全角度考虑,变频的取值系数为最大时流量的1。5倍(其实此时安全性还是比不上屋顶水箱的方式)。但是太大了实在不经济。
故这个值取多大最好,请各位探讨一下。
  • malong_555
    malong_555 沙发
    按最大时平均秒流量计算下来取值还是小.
    最好按设计秒流量来取值.