(1),书上说在空调水系统中需要在系统最高点装自动放气阀,但是有的工程中在空调系统的每层都装自动放气阀,这是不是一种浪费,还是在实际工程中必须要这样做?
(2),空调水系统大家都采取那种形式,同程式(水平同程,竖向同程,还是两个一块用)或者异程式.?
(3),在异程式中为了达到水利平衡而装设的自动平衡阀是要没个风机盘官都要装,还是只要装在每曾水系统的分支点就可以了?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dongzhesheng@co163
    关于自动排气阀的设置,无须死记哪些地方要装,哪些地方不要装。记住一个基本原理:混进系统的气体总是往“高处”行走。因此,只要系统管道中哪怕是形成了局部的“高处”,这种局部高处又称“气囊”,就应设置自动排气阀。
    正是由于风机盘管往往装设在系统局部高处,所以制造厂家通常都在风机盘管的进出水接管上设置了排气嘴,这样工程上就没必要在此另设自动排气阀了。
    2005-09-26 12:51:26

    回复 举报
    赞同0
  • lindy
    lindy 板凳


    自动平衡阀只要装在每层水系统的末端??????
    没见过!!!!!!
    我见的都是一出支管就装平衡阀
    2005-09-26 11:39:26

    回复 举报
    赞同0