请问各位,三个CT接一个指针式电流表是怎么接线,谢谢?3CT和表都是150/5,接线时是否是将3CT的S1、S2依次串连起来,最后将A相CT的S1接到表的一端,C相的S2接到表的另一端,将C相S2接地;这样接是否正确谢谢各位同行!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句对于三芯电缆,好说,都知道咋办.
对于单芯电缆,按设计规程规定的长度,一端加装接地箱(带过电压保护器),另一端接地运行.若电缆太长,要按设计规程长度在电缆中间结合井或专设位置加装接地箱,并与直接接地形成交叉,防止铠层感应电压过高.