为何发生越级跳闸现象?

发布于:2005-09-24 17:56:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一厂房配电工程,安装KYN高压断路器柜配ABB综合继保,SCB9-1000KVA变压器,GCK低压开关柜,现低压出线安装完毕,在厂方安装设备调试时出线越级跳闸现象,该组低压开关柜其它回路均未投入,其中一路300A开关出线负载3台15KW鼓风机,工作时,先行一台投入运行,每隔5秒投入一台;此时低压出线开关及总进线开关均未动作,高压断路器均立即跳闸,ABB综合继保L3相灯亮,出现故障指示为2,查手册知2表示过载,百思不得其解,求各路过高手解惑,多谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    高压过流定值不对了。
    变压器过流定值应躲过低压最大尖峰电流的。
    2005-09-25 12:20:25

    回复 举报
    赞同0
  • zggjc
    zggjc 板凳
    同意3楼的说法。你的鼓风机低压出线开关选择太大不说(应该不超150A),并且你跳闸的是高压柜,只能理解问题出在高压柜上,很可能像3楼说的是出在高压柜的综保定值。