《工业与民用配电设计手册》
第141页的“短路电流计算示例”中,三台电机到底是同步电机还是异步电机?
1、如果是同步电机,那么144页的第(4)点计算由异步电机向F点提供的短路电流?
而且看115页,也没有说同步电机会对短路冲击电流、短路全电流有效值产生影响,所以第144也的Ich是不是选用公式有误?是否应该套用公式4-29、4-30?
2、(1)如果是异步电机,那么在141页计算电机的电抗标幺值时怎么套用的是同步电机的计算公式?异步电机的计算公式应该是第92也的4-14式啊。
(2)异步电机会对短路点注入短路电流吗?看144页的第(4)点是考虑了这点,套用的公式就是同步电机的公式。
3、第143页最后一行说查表得出答案,可是那么精确到小数点后两位的数据怎么根据图表查出来?