土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手;保险被烧的问题

请教高手;保险被烧的问题

发布于:2010-06-19 23:00:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这有一10kv变电站,使用了消弧消谐柜,只通电还没有运行。昨晚上有雷雨,今天两台消弧消谐柜的保险全部被烧掉,请问高手什么原因呢?是打雷的原因吗,跟弧光和金属接地有关吗?谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 峡江舟工
    峡江舟工 沙发
    只通电还没有运行 是什么意思啊?
    2010-06-20 09:22:20

    回复 举报
    赞同0
  • pirellizqs
    pirellizqs 板凳
    10KV消弧柜有2组保险,1组是电压互感器保险,另一组是直接接地的高压保险。
    电压互感器保险一般为0.5A,直接接地保险为50A或60A
    你所说的可能是电压互感器保险吧!这个可能由于雷击造成的过电压!
    2010-06-20 08:43:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV补偿在空载投入的瞬间保险就烧掉了,请高手指点一下!!

我刚接触电气,很多东西不懂,请大师们不吝赐教,谢谢!!电容:334Kvar熔断器:25A请问下是不是熔断器太小?