土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV补偿在空载投入的瞬间保险就烧掉了,请高手指点一下!!

10KV补偿在空载投入的瞬间保险就烧掉了,请高手指点一下!!

发布于:2010-06-19 22:28:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我刚接触电气,很多东西不懂,请大师们不吝赐教,谢谢!!
电容:334Kvar
熔断器:25A
请问下是不是熔断器太小?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • memoryremeber
    memoryremeber 沙发
    谢谢~~!!!
    2010-06-19 22:42:19

    回复 举报
    赞同0
  • lsfzy
    lsfzy 板凳
    按说保险应该选用30A的,但25A的空载烧断,应该不是保险问题,查哈避雷器是否击穿两线短路。
    2010-06-19 22:38:19

    回复 举报
    赞同0