发布于:2010-06-18 20:59:18
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
我们目前这个项目麦克维尔离心冷水主机为650RT的,制冷量为2286KW,所选用的冷却塔为常菱横流塔500T水量的,进出水温差为32-37度。
去年夏天调试时发现水温从25度降至7度需要1.5个小时,当时商场没有人,室内也未装修。目前商场已经全部开业了,人员也多了,所以今天上午运行主机,发现不动作,后来厂家来人查看后说主机小配电箱里的一块电路板烧毁了,厂家分析两个原因:一是电压过高,因为我们项目目前的电压为400V;二是冷却塔换热效果不好。
我现在的问题是,对于650RT的离心主机,选用500T的横流塔,难道真的偏小吗?按照设计手册来看,冷却塔水量G=K*Q/(4.19*5度)kg/s,K值范围为1.2-1.3,如果取1.3,则水量为510T,取1.2则为490T,因此当时我选500T的塔。
当时选塔时厂家也和我说过了,感觉500T的塔偏小,他让我选600T的,但是由于塔的砼基础是按照500T做好的,所以没办法改成600T的了。而且横流塔本身的换热效率是没有逆流塔高的,这点我也知道。但是目前主机电路板烧毁难道真的与塔换热不好有关吗?
因为今天是今年第二次开中央空调系统,上个月我们只是试运行了一下,当时主机板子也有点小问题,厂家现场处理好了,但没说是塔的原因。而今天来检查后板子烧掉了,所以说是电压及塔小的原因。
我现在对厂家的说法有点疑问,到底是麦克维尔产品质量问题还是确实与塔小和电压低有关呢?会不会是推卸责任的一种说法呢?
希望大家发表意见。
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句-
tom81000
沙发
冷凝温度过高只会喘振或高压保护吧,主板烧毁应该是质量问题
2014-06-24 19:41:24
赞同0
-
qq_1396948075758
板凳
怀疑冷却塔选小了就是扯淡,什么烂机器不能中途断电,我在厂里测试约克机组,想怎么断电就怎么断电,也没有烧坏主板的,380V的电机,电压放到415V开也没有问题,油分视镜没油,并不一定是缺油啊,可能跑到蒸发器中了,要开起来慢慢回油的
2014-06-20 17:16:20
赞同0