单位新做两台电容柜,使用15KVA普通电容各10组,额定电压380V,计算出电流应该为21A左右,使用32A熔断器作为过电流保护(具体型号为RT18-32/32),投入使用后,产生熔断器发热严重的情况,向各位大虾求助,到底是什么原因。

电容柜功率因素在投入9组之后达到了0.99,请问是不是会产生较大的谐波电流?但是在手动投入一组的情况下,功率因素0.65左右,也产生了熔断器发热严重的情况。

如果确实为谐波的影响的话,应该怎么解决?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 天边一只雁
      前一段时间,刚好烧了好几台的产品的电容保护熔座,你算是找对人啦。呵呵。首先,你的熔座是不是挨得很近。这不是问题的所在,至少散热不好啦。其次,你仔细观察,这是很重要的喔:你的熔座带上熔心,合上去后,会不会接触不良。我这几天去更换的基本都是这问题。虽然有夹件夹住,但合上去后,夹件夹得就不是很好啦。
    2005-09-28 00:37:28

    回复 举报
    赞同0
  • daojianwuying
    daojianwuying 板凳

    同意,经常发现小厂熔芯就是铜丝.......会爆哦...
    2005-09-26 23:26:26

    回复 举报
    赞同0