土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [求助]电容补偿柜发热问题。。

[求助]电容补偿柜发热问题。。

发布于:2005-09-23 16:18:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位新做两台电容柜,使用15KVA普通电容各10组,额定电压380V,计算出电流应该为21A左右,使用32A熔断器作为过电流保护(具体型号为RT18-32/32),投入使用后,产生熔断器发热严重的情况,向各位大虾求助,到底是什么原因。

电容柜功率因素在投入9组之后达到了0.99,请问是不是会产生较大的谐波电流?但是在手动投入一组的情况下,功率因素0.65左右,也产生了熔断器发热严重的情况。

如果确实为谐波的影响的话,应该怎么解决?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 天边一只雁
      前一段时间,刚好烧了好几台的产品的电容保护熔座,你算是找对人啦。呵呵。首先,你的熔座是不是挨得很近。这不是问题的所在,至少散热不好啦。其次,你仔细观察,这是很重要的喔:你的熔座带上熔心,合上去后,会不会接触不良。我这几天去更换的基本都是这问题。虽然有夹件夹住,但合上去后,夹件夹得就不是很好啦。
    2005-09-28 00:37:28

    回复 举报
    赞同0
  • daojianwuying
    daojianwuying 板凳

    同意,经常发现小厂熔芯就是铜丝.......会爆哦...
    2005-09-26 23:26:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

树干式供电干线末端保护问题

树干式供电是供电中最常用的方式之一,它是指在同一回路供电干线上并接若干个负荷。笔者在施工图纸中发现,设计人员出于节约的目的,在没有进行验算的情况下,把干线末段或几段的导线的截面变小,这不仅使供电系统存在隐患,同时也不符合《规范》的要求。《规范》规定,在线芯截面减小或分支处,只有符合以下两点才允许不装设短路保护:1)上一级线路的保护电器已能有效地保护线路。2)电源侧装有额定电流不大于20A的保护电器所保护的线路(见《规范》8.6.2.4条)。笔者认为,为保证供电系统的安

回帖成功

经验值 +10