土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 树干式供电干线末端保护问题

树干式供电干线末端保护问题

发布于:2005-09-23 16:18:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
树干式供电是供电中最常用的方式之一,它是指在同一回路供电干线上并接若干个负荷。笔者在施工图纸

中发现,设计人员出于节约的目的,在没有进行验算的情况下,把干线末段或几段的导线的截面变小,这

不仅使供电系统存在隐患,同时也不符合《规范》的要求。《规范》规定,在线芯截面减小或分支处,只

有符合以下两点才允许不装设短路保护:1)上一级线路的保护电器已能有效地保护线路。2)电源侧装有

额定电流不大于20A的保护电器所保护的线路(见《规范》8.6.2.4条)。笔者认为,为保证供电系统的安

全可靠,设计人员不要盲目对树干式供电干线变更截面。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谐波治理经验

我单位现有4台容器柜,每台容量为4000KVAR,配用0.65Ω电抗器,由于谐波较大,电容器投运后,电抗器发热严重,且声音很大,谁有治理谐波的经验,能否说说?

回帖成功

经验值 +10