树干式供电是供电中最常用的方式之一,它是指在同一回路供电干线上并接若干个负荷。笔者在施工图纸

中发现,设计人员出于节约的目的,在没有进行验算的情况下,把干线末段或几段的导线的截面变小,这

不仅使供电系统存在隐患,同时也不符合《规范》的要求。《规范》规定,在线芯截面减小或分支处,只

有符合以下两点才允许不装设短路保护:1)上一级线路的保护电器已能有效地保护线路。2)电源侧装有

额定电流不大于20A的保护电器所保护的线路(见《规范》8.6.2.4条)。笔者认为,为保证供电系统的安

全可靠,设计人员不要盲目对树干式供电干线变更截面。