消防环管是DN100的行不行?

发布于:2005-09-23 11:38:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

原设计二类高层建筑,底层是商铺,二楼以上是住宅,总共700户人家,但有一个超市,最不利点的消火栓标高不超过42米,采用临时高压系统,不设稳压泵,在屋顶有12立方的专用消防水箱 ,该小区较大,最远的消火栓估计水平距离离泵房有450米(分ABC)三块区域共用一个泵房,商铺采用简易喷淋从消火栓管上接出,水泵的出水管 为 DN100环绕整个小区,虽然室内消火栓设计为10L/S,但总觉得出口环管偏小,请教老法师这样的设计行不行,有什么依据,虽然当时消防局审图时没说什么,但我很担心验收时通不过.

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • work111
    work111 沙发
    消防环管是DN100的行不行?
    2005-09-27 12:34:27

    回复 举报
    赞同0
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    不晓得你简易喷淋流量有多大?
    如果只考虑10L流量的话,100管道流速为1.15m/s左右,不是很大,但距离太长,450米的水头损失差不多也有十几米,会比较大。

    如果放大管径可以减小水泵扬程,各有优缺点吧
    2005-09-25 10:37:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

报警阀小知识

湿式报警阀与闭式喷头、水流指示器、延迟器、水力警铃、压力开关等一起组成自动水喷淋灭火系统,是一种通用的、广泛的固定湿式灭火系统。该系统长期处于备用工作状态,管网内充满压力水,即使管网中只有一个喷头动作,湿式报警阀也会立刻开启,压力水流通过消防管网从喷头直接喷向火灾发生区域,同时发出报警信号,以达到报警、灭火、控火的目的。一、系统工作原理湿式报警阀的整个阀体被阀瓣分成上、下两腔(见图2)。上腔(系统侧)与系统管网相通,下腔(供水侧)则与水源端相连。在阀体中配有阀座,阀座上有多个小孔,平时这些小孔被阀瓣盖住密封。当下腔压力大于上腔压力且达到一定 数值 时,阀瓣迅速开启,当上下腔压力平衡时,阀瓣能自动复位。为了防止系统侧管路漏水(不大于15L/min)或供水压力波动使上下腔压力差过大,致使阀瓣有时开启而造成误报警,在该阀设有平衡管路,当发生这种现象时,平衡阀打开补水,平衡上下腔压力,从而避免了误报警。