土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 报警阀小知识

报警阀小知识

发布于:2005-09-23 11:20:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
湿式报警阀与闭式喷头、水流指示器、延迟器、水力警铃、压力开关等一起组成自动水喷淋灭火系统,是一种通用的、广泛的固定湿式灭火系统。该系统长期处于备用工作状态,管网内充满压力水,即使管网中只有一个喷头动作,湿式报警阀也会立刻开启,压力水流通过消防管网从喷头直接喷向火灾发生区域,同时发出报警信号,以达到报警、灭火、控火的目的。
一、系统工作原理
湿式报警阀的整个阀体被阀瓣分成上、下两腔(见图2)。上腔(系统侧)与系统管网相通,下腔(供水侧)则与水源端相连。在阀体中配有阀座,阀座上有多个小孔,平时这些小孔被阀瓣盖住密封。当下腔压力大于上腔压力且达到一定 数值 时,阀瓣迅速开启,当上下腔压力平衡时,阀瓣能自动复位。为了防止系统侧管路漏水(不大于15L/min)或供水压力波动使上下腔压力差过大,致使阀瓣有时开启而造成误报警,在该阀设有平衡管路,当发生这种现象时,平衡阀打开补水,平衡上下腔压力,从而避免了误报警。
湿式报警阀是水喷淋灭火系统中的关键部件,当消防系统处于伺应工作状态时,消防管网内充满压力水,报警阀阀瓣关闭,将阀腔分为供水腔和系统腔,同时也将阀座上环形槽密封,报警支管无压力水流,水力警铃不能报警。 当保护区内某处发生火情,环境温度升高到闭式喷头敏感元件(玻璃球或易熔金属)的温级以上,敏感元件粉碎性炸裂,密封组件脱落,喷头打开,开始灭火。此时报警阀系统腔压力下降,阀瓣上下面形成较大压差,阀瓣抬起,打开水流通道,供水管网不断向系统管网补充供水灭火。同时阀座上环形槽也打开,压力水进入报警支管,经延迟器延时后,一方面驱动水力警铃发出响亮的铃声报警,另一方面压力开关接受压力信号,触点闭合,向控制中心报警。控制中心同时接收水流指示器动作信号,自动或手动切换启动消防泵组,使系统有足够的水源,以保障持续灭火。控制中心根据水流指示器信号可以判定火灾发生区域(见图3)。
二、设置位置
应设置在经常有人通行的地点,一般设置在水泵内或者报警阀服务场所就近的公共走廊和楼梯间等疏散通道的附近,以及其他经常有人的位置或专用管道井等部位。
三、安装
1)本装置只能在4℃ ~ 70℃环境温度中使用;报警阀应竖直安装并注意水流方向与阀体上标识方向一致。安装后,其周围应有足够的空间,以便于维护、保养。
2)在安装报警阀之前,供水管网必须全部冲洗干净(按GB5026—96《自动喷水灭火系统施工、安装及验收规范》要求),水力警铃必须安装在人员经常过往的地方。
3)水力警铃报警管路必须是3/4″(最小)耐腐蚀管,最大长度包括接头在内不得大于20m,水力警铃与湿式报警阀之间高度不得大于5m。
4)向消防管网注水的同时打开系统末端试验阀将管内空气完全排尽,然后缓慢升压至系统伺应工作压力,各接口应无渗漏现象。
5)压力表应放在便于观察、方便读数的位置。