土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 空调预算遇到的问题!紧急呼救!!--各位请进啊!

空调预算遇到的问题!紧急呼救!!--各位请进啊!

发布于:2005-09-23 09:04:23 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
各位同行,大家好!(以下为我发疑问贴的前提,都一样的,各位不要以为是旧贴)
我是广州地区的,采用《广东省安装工程综合定额2002》,以下几个空调工程预算问题,希望各位同行能够热心帮我!下面的问题可能有些比较低级,但请各位不要笑话我,因为不会就是不会,有疑问就是有疑问,还请大家能在此帖停留片刻,留下你的言论!谢谢各位!

1、当设计及设计说明中没有注明风管检查孔和温度、风量测定孔的规格及数量时,在编制预算时应怎样做?

2、关于主材换算问题(如保温套价问题)
A、B1级三元乙丙橡胶(EPDM)闭泡弹性绝热保温材料套用什么定额?
B、当套用定额的主材与实际使用不同时,主材如何换算?(麻烦详细说明,谢谢)
C、在B项的前提下,如果两种主材工程量计量及计量单位一样,如:定额中主材工程量为10M^3,实际使用的主材工程量也有10M^3,那么主材的换算只是录入新主材的材料费吗(包工包料的情况下)?
D、套用相似的保温安装定额时,因为主材和厚度都不一样,那怎么换算?(设计院出了个19MM厚的保温,晕倒,就当他20MM吧,但还有一个是25MM的,有些定额中只有20MM和30MM的)

3、第九册中--“通风机”定额的套价问题:(此问题已解决了,答案在第七楼)
请问定额中的几#几#风机是以风机的什么特征来划分的?我只知道风量、风压及功率,将如何套用定额?

4、清单030901004空调器--工程内容中为什么没有支吊架制作安装??空调器安装的工料机中也没有支吊架的材料?吊顶式空调风柜是属于此项吧?那么支吊架因属设备吊架,要套用第五册的设备支吊架吧?

5、风管止回阀,定额中最大周长是3200MM内,而我要用套用的是5000MM的,要套用什么定额啊?广州补充定额也没有啊!

6、还有一个小问题:风量调节阀是套用风管蝶阀的定额吧

再次感谢各位的帮忙!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • sunyuan99
    sunyuan99 沙发
    可以根据实际直接在套价的时候调整定额含量,前提是必须要了解要调项目的施工工艺,不然高了,低了都不好
    2007-06-22 13:09:22

    回复 举报
    赞同0
  • quandunhai
    quandunhai 板凳


    那是当然,同等工程量,这样保温安装费就多,不过浙江省定额是按照立方来计算的.
    2007-01-15 08:12:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

安装工程造价

返回版块

13.28 万条内容 · 466 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管件小知识

钢管按其制造方法分为无缝钢管和焊接钢管两种。无缝钢管用优质碳素钢或合金钢制成,有热轧、冷轧(拔)之分。焊接钢管是由卷成管形的钢板以对缝或螺旋缝焊接而成,在制造方法上,又分为低压流体输送用焊接钢管、螺旋缝电焊钢管、直接卷焊钢管、电焊管等。无缝钢管可用于各种液体、气体管道等。焊接管道可用于输水管道、煤气管道、暖气管道等。 1、焊接钢管 1.1 低压流体输送用焊接钢管与镀锌焊接钢管 低压流体输送用焊接钢管,是由碳素软钢制造,是管道工程中最常用的一种小直径的管材,适用于输送水、煤气、蒸气等介质,按其表面质量的不同,分为镀锌管(俗称白铁管)和非镀锌管(俗称黑铁管)。内外壁镀上一层锌保护层的约较非镀锌的重3%-6%。按其管材壁厚不同分为:薄壁管、普通管和加厚管三种。薄壁管不宜用于输送介质,可作为套管用。

回帖成功

经验值 +10