地下车库的排烟风机设置问题

发布于:2010-06-17 14:23:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
车库的防火分区面积在3000左右,应该划为两个防烟分区。能不能两个防烟分区采用同一个排烟风机。谢谢

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • sjzlxb
    sjzlxb 沙发
    可以,但排烟量很大,风机风管都很大,不太好布置,不提倡
    2010-07-19 17:37:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghui0308
    zhanghui0308 板凳
    不能教条的一个防烟分区一个排烟系统。用280的电控联动排烟阀分开即可。
    2010-07-17 23:40:17