土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层住宅小区排烟问题。

高层住宅小区排烟问题。

发布于:2010-06-17 13:58:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.18层住宅,和24层住宅地上部分是否都可考虑自然排烟?
2.地下部分,负一层地下车库内的消防电梯合用前室和楼梯间是否可以考虑只给楼梯间加压送风?
3.地下部分,独立楼梯间是否可设计为封闭楼梯,不设前室?
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    1、地上部分如果满足自然排烟条件,当然可以。
    2、合用前室和楼梯间都必须设置加压送风系统。
    3、我的建议如果是独立楼梯间,可以为封闭楼梯间。但最终确定应以建筑专业意见为准。
    2010-06-17 14:41:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 600 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

独立的排烟系统可以不设消声器吗?

独立的排烟系统可以不设消声器吗?我的理解是,在着火排烟阶段,消声作用应该无所谓了,而且还增大了风道阻力,所以在独立(专用)的排烟系统中可以取消消声器,也节约了成本。各位是否同意我的观点?