低压配电屏位置设置一问

发布于:2005-09-21 14:54:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新人,不懂,有施工单位问如果从屏前进出线的话,配电屏是否可以靠墙安装?谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    如果低压屏确需靠墙安装的话,那么在订货时就需向生产厂家注明,选择可以靠墙安装的柜子。因为,像现在常用的GGD型柜就不能靠墙安装,因为它的接线端子排在后面,接二次线时都需在后面进行,如果你靠墙安装的话,柜子后门打不开,就不能进行接线了;而像MNS就可以,因为它的端子排在柜前面的两侧,柜后面没有需要动的元器件,它可以靠墙安装。另,像一些自动化的继电器屏和KYN28A的高压柜都可以靠墙安装。
    2005-09-21 20:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • bye_ljm
    bye_ljm 板凳
    配电柜柜前进出线并不等到于可以靠墙安装。如果是事先注明靠墙安装要求,成套厂会有许多方面需考虑的,如元器件布置、需维护器件(如互感器、二次器件的安装位置等等的考虑)等方面都有不同的考虑。所以配电屏是否可以靠墙安装必须先注明。
    2005-09-21 19:52:21