土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电缆的检测

高压电缆的检测

发布于:2005-09-21 14:51:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位同行高手请教,10KV的高压电缆在安装前要进行哪些检测项目?关于耐压试验的话,是不是打到25KV持续一分钟啊?请指教。谢谢了

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lingusheng
    lingusheng 沙发
    我也是为此事而烦恼,绝缘电阻测试是不是用2500V的绝缘摇表测试.耐压实验是不是用交流4.2KV ,1分钟的测试,
    2009-07-01 17:49:01

    回复 举报
    赞同0
  • sazzy
    sazzy 板凳
    大家好,我是一家安装公司的电气主管。
    对于高压电缆耐压测试,10KV的高压电缆,我们一般是升压至25KV,持续1min,泄漏电流没有急剧变化 均可投入运行。记得规范上要求是2.5倍。
    2008-05-07 20:30:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压进线中差保护

各位高手请教何为高压进线中差保护?它是起到什么样的保护的?另外各位是否在国内碰到过6.6KV的冷冻机组。