各位高手请教何为高压进线中差保护?它是起到什么样的保护的?另外各位是否在国内碰到过6.6KV的冷冻机组。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
lingusheng
沙发
我也是为此事而烦恼,绝缘电阻测试是不是用2500V的绝缘摇表测试.耐压实验是不是用交流4.2KV ,1分钟的测试,
2009-07-01 17:49:01
赞同0
-
sazzy
板凳
大家好,我是一家安装公司的电气主管。
2008-05-07 20:30:07
赞同0
加载更多回复 举报
对于高压电缆耐压测试,10KV的高压电缆,我们一般是升压至25KV,持续1min,泄漏电流没有急剧变化 均可投入运行。记得规范上要求是2.5倍。
回复 举报