谐波的危害
  (1) 谐波对旋转电机的影响
谐波对旋转电机的主要影响是引起附加损耗,其次是产生机械振动、噪声和谐波过电压。
  (2) 谐波对供电变压器的影响
谐波电流不但引起变压器绕组附加损耗,也引起外壳、外层硅钢片和某些紧固件发热,并且有可能引起局部的严重过热。谐波使变压器噪声增大,谐波源造成的流经变压器的谐波电流在谐振条件下可能损害变压器。
  (3) 谐波对换流装置的影响
交流电网的电压畸变可能引起常规变流器控制角的触发脉冲间隔不等,并通过正反馈而放大系统的电压畸变,使整流器的工作不稳定;而对逆变器则可能发生连续的换相失败而无法正常工作,甚至损坏换相设备。
  (4) 谐波对并联补偿电容器和电缆的影响
谐波会引起电容器局部放电,加速电容器介质老化,缩短使用寿命。在一定条件下谐波极易与无功补偿电容器组引起谐振或谐波放大,从而导致电容器因过负荷或过电压而损坏;对电力电缆也会造成电缆的过负荷或过电压击穿。国内外在这方面的教训是深刻的,国内在许多电力系统和用户系统内都发生过无功补偿电容器组无法投入运行,大批电容器损坏的事故。
  (5) 谐波对通信的干扰和影响
谐波通过电容耦合、电磁感应和电气传导会感应到通信线路上,可能损害通话的清晰度,触发电话铃响,甚至在极端情况下,威胁通信设备和人员的安全。
  (6) 谐波对继电保护和自动装置的影响
谐波对继电保护和自动控制装置产生干扰和造成误动和拒动。尤其是一些衰减时间较长的暂态过程,如变压器合闸涌流中的谐波分量,由于其幅值强大、谐波含量也很大,更容易引起继电保护的误动作。

电能质量的谐波标准
  根据中华人民共和国《电能质量-公用电网谐波》(GB/T14549-93)的规定,供电系统各级电压允许电压(相电压)正弦波畸变率如下表所示:

电网标称电压(kV) 电压总谐波畸变率 (%) 各次谐波电压含有率 (%)
奇 次 偶 次


0.38 5.0 4.0 2.0

10 4.0 3.2 1.6