土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过电流保护与电流速断保护有什么区别?

过电流保护与电流速断保护有什么区别?

发布于:2005-09-21 13:00:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在高压的继电保护中:
1、带时限过电流保护与带时限速断保护有什么区别?
2、反时限过电流保护与无时限速断保护有什么区别?(记得低压系统的塑壳断路器是反时限的,而高压的是不是因为是电流继电器控制,因此不属于反时限?)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ddstaii_003
    ddstaii_003 沙发
    在高压继电保护中,是没有带时限速断保护一说的!速断保护就是一种瞬时动作的过电流保护,它的动作时限仅仅为继电器本身固有的动作时间.它的选择性不是靠时限,而是靠它的动作电流的选择.(不像低压有短路短延时一说).
    高压的继电保护一般由带时限的过流保护和速断保护组成(零流不谈).
    带时限的过流保护一般又分:定时限过流保护和反时限过流保护(选一种).
    最简单的反时限4楼讲的很清楚了用GL继电器,定时限用DL+时间+中间继电器作用于断路器跳闸回路.
    高压中一般用反时限过流保护+速断保护的较多,速断保护作为后备保护,它的整定值较大(10倍左右额定电流,主要针对较大的短路电流).而反时限过流你得同时整定时间和电流,它是针对过负荷和小短路电流的.
    2006-06-13 09:50:13

    回复 举报
    赞同0
  • zxshdx
    zxshdx 板凳
    一塔糊涂!
    2006-06-12 23:10:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于漏电开关的一个问题请教

关于漏电开关的一个问题请教各位大虾:用摇表摇一种大的三相四线漏电开关出线侧绝缘只有0.01,请问这是为什么?漏电开关可以用摇表测绝缘吗?

回帖成功

经验值 +10