关于漏电开关的一个问题请教各位大虾:用摇表摇一种大的三相四线漏电开关出线侧绝缘只有0.01,请问这是为什么?漏电开关可以用摇表测绝缘吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句高压的继电保护一般由带时限的过流保护和速断保护组成(零流不谈).
带时限的过流保护一般又分:定时限过流保护和反时限过流保护(选一种).
最简单的反时限4楼讲的很清楚了用GL继电器,定时限用DL+时间+中间继电器作用于断路器跳闸回路.
高压中一般用反时限过流保护+速断保护的较多,速断保护作为后备保护,它的整定值较大(10倍左右额定电流,主要针对较大的短路电流).而反时限过流你得同时整定时间和电流,它是针对过负荷和小短路电流的.