求援:关于VRV多联式变频(热泵)空调机组验收标准

发布于:2005-09-21 09:39:21 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
概况:
目前VRV空调工程已安装完工,内机数量达一千三百余台,外机数量百余组,现经调试,试运行不理想,出风和回风温差低于10摄氏度,而家用空调(挂壁机)出风和回风也在14摄氏度以上,故业主和工程单位产生分歧,因此,求援有关此VRV空调工程国家的验收标准。
万分感谢!!
  • sgp7478
    sgp7478 沙发
    VRV空调工程现在没有国家验收标准,只能套用GB50243-2002和大金安装指南来验收,其实所有的数据表格都是套用水机的,如果碰到一些不合符VRV空调的,则以安装指南来表述。
    2005-09-21 13:32:21