冬季城市污水的温度在14~20℃,夏季城市污水原水的温度在20~25℃之间,比同期的室外气温冬季要高而夏季要低,且日变幅较小,故可以作为热泵系统良好的冷、热源。 一次侧污水进出水温差在什么范围内,机组经济运行? 请大家多多指教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
yzhchlan
沙发
本人也是做热泵设计的,我觉得应该根据需要的最高出水温度而不是回水温度设定高压压力的值,因为回水会因为各个供暖水系统的不同而有所不同。
2009-05-20 12:49:20
赞同0
-
gao1383
板凳
约克YMAC机组高压保护是2.8MP,是不可能更改。检查一下冷疑风扇 转速。