土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵机组高压保护问题探讨

热泵机组高压保护问题探讨

发布于:2005-09-20 18:13:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我公司用一台空气源热泵机组作为中央热水系统的主机,在安装后启动系统,当回水温度接近50度时发生压缩机高压保护而停机,而回水温度却始终达不到50度,各位高手请分析一下可能出现的原因

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    本人也是做热泵设计的,我觉得应该根据需要的最高出水温度而不是回水温度设定高压压力的值,因为回水会因为各个供暖水系统的不同而有所不同。
    2009-05-20 12:49:20

    回复 举报
    赞同0
  • gao1383
    gao1383 板凳
    约克YMAC机组高压保护是2.8MP,是不可能更改。检查一下冷疑风扇 转速。
    2007-04-22 15:48:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水源热泵一次侧进出水温差如何确定

冬季城市污水的温度在14~20℃,夏季城市污水原水的温度在20~25℃之间,比同期的室外气温冬季要高而夏季要低,且日变幅较小,故可以作为热泵系统良好的冷、热源。 一次侧污水进出水温差在什么范围内,机组经济运行? 请大家多多指教!