地下车库,进排风竖井的风速取多少合适啊??人防地下车库,平时进排风竖井的风速取多大合适啊,我一般按4-6米取,可是我们建筑的说我要求的竖井尺寸太大了,举个例子,地下车库防火分区4000平,层高3.2,设有一个进风竖井和一个排风竖井,进风按换气5次计算,总进风量为4000x3.2x5=64000,按竖井风速6m/s计算,进风井净面积为:64000/3600/6=2.96平,排风兼排烟按6次计算,总排风量为4000x3.2x6=76800立方/h,如果按6米/m算,排风井的净面积为:76800/3600/6=3.56平,我也感觉有些大了啊,大家是怎么解决的啊????
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
liyanflash1
沙发
参考孙一坚主编的《工业通风》,在大学里面都学过,学生都有教材。里面针对槽边排风罩有详细的设计。
2011-03-15 11:48:15