人防地下车库,平时进排风竖井的风速取多大合适啊,我一般按4-6米取,可是我们建筑的说我要求的竖井尺寸太大了,
举个例子,地下车库防火分区4000平,层高3.2,设有一个进风竖井和一个排风竖井,进风按换气5次计算,总进风量为4000x3.2x5=64000,按竖井风速6m/s计算,进风井净面积为:64000/3600/6=2.96平,排风兼排烟按6次计算,总排风量为4000x3.2x6=76800立方/h,如果按6米/m算,排风井的净面积为:76800/3600/6=3.56平,我也感觉有些大了啊,大家是怎么解决的啊????


还有一般通过通风门的风速按多大取啊,我都按10m/s取的,不知道合适不??

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • gtbilly
    gtbilly 沙发
    一般不超过10m/S