夏天快到了,我们的配电房特别是变压器室好象通风散热不大行,现在不知要怎么解决,是安装空调好呢,还是装排风机好?各同行是否能给个建议或意见。布局是这样的,中间是低压配电房,两边为变压器室,正面为高压配电房。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 一枕黄粱
    一枕黄粱 沙发

    老哥,油浸式变压器上层油温不得超过65度吧,能煎鸡蛋吗?呵呵
    2010-06-14 17:55:14

    回复 举报
    赞同0
  • pirellizqs
    pirellizqs 板凳
    高压柜的发热元件不是很多,但是变压器和低压柜的发热元件非常多,变压器铁芯,无功补偿柜内的电抗器和电容器都是明显的发热元件,配电室的正常运行温度应在35度一下。建议加装空调系统,在变压器和低压配电上端预留空调风管出风孔。
    2010-06-14 16:53:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请高手帮忙算下电压降

我有一台45KW电机 使用150电缆 在1500米距离是否能正常启动 星三角形启动我的计算公式是。I=P/1.732/U/cosφ≈87.7 R=q×L/S=0.0178×1500/150≈0.18 单相电压降 U=RI=0.18×87.7=15.79请教高手指点,急~~~工地上正准备使用。不想再放高压电缆装变压器了 因为是在洞里施工的。