土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手帮忙算下电压降

请高手帮忙算下电压降

发布于:2010-06-14 11:32:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有一台45KW电机 使用150电缆 在1500米距离是否能正常启动 星三角形启动
我的计算公式是。I=P/1.732/U/cosφ≈87.7
R=q×L/S=0.0178×1500/150≈0.18
单相电压降
U=RI=0.18×87.7=15.79

请教高手指点,急~~~工地上正准备使用。
不想再放高压电缆装变压器了 因为是在洞里施工的。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xshi_0428
    xshi_0428 沙发


    在下有一事不明,为什么单相电压降是15.79,到了末端电压降就变成单相的2倍呢?应该是单相的压降的15.79的根号3倍吧?
    2010-06-23 13:25:23

    回复 举报
    赞同0
  • zxr2625
    zxr2625 板凳
    :time: :time:
    2010-06-23 10:52:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

市电供电是TN-C,单相220V进户时要做重复接地吗?

市电供电是TN-C系统,就是电杆上四根线(L1.L2.L3.PEN线),我的小型建筑(比如公厕)单相220V进户,就是从电杆上接两根线(L.PEN线),PEN线用不用重复接地?

回帖成功

经验值 +10