土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于一张神奇的配电系统图的疑问~

关于一张神奇的配电系统图的疑问~

发布于:2010-06-13 18:13:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


请问各位大哥大姐,这个系统图有没错了~因为我刚在百度上看到一句话,让我产生了疑问,这话是:普通的照明箱动力箱都是单路进线供电居多。但在火灾时,消防可以切断这些不重要的负荷, 双电源箱一般就不允许消防切断,因为它是给一级二级负荷供电的。

不是说不允许切断吗?这张系统图貌似有切断电源的模块啊!是不是这样不行?

[ 本帖最后由 yyy0oo 于 2010-6-13 18:15 编辑 ]
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “此图片来自QQ空间 未经允许不可引用”

    “这张系统图貌似有切断电源的模块”?

    设计时让消防系统切断电源也是可以的。
    2010-06-14 09:17:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:熔断器的间距有何硬性规定

各位好!现在工程中我方配置的UPS设备(80-100KVA)没有电池的断开装置,我方在施工中在电池架旁安装了1个铁箱,箱内安装了2个熔断器,做为电池正负极与UPS设备的断开装置。熔断器间距为10cm。现接管单位提出:1、UPS与后备电池间必须采用断路器,而不能采用熔断器;2、1台UPS不能直接用2组电池并联的方式;3、对我方采用熔断器的方式说存在安全隐患,说在拔下或插入熔断器时,可能会产生直流拉弧,而直流拉弧是不能直接熄灭的,可能会造成短路燃烧;第二个原因说是插拔熔断器比较危险等等。