土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:熔断器的间距有何硬性规定

求助:熔断器的间距有何硬性规定

发布于:2010-06-13 17:43:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位好!现在工程中我方配置的UPS设备(80-100KVA)没有电池的断开装置,我方在施工中在电池架旁安装了1个铁箱,箱内安装了2个熔断器,做为电池正负极与UPS设备的断开装置。熔断器间距为10cm。现接管单位提出:1、UPS与后备电池间必须采用断路器,而不能采用熔断器;2、1台UPS不能直接用2组电池并联的方式;3、对我方采用熔断器的方式说存在安全隐患,说在拔下或插入熔断器时,可能会产生直流拉弧,而直流拉弧是不能直接熄灭的,可能会造成短路燃烧;第二个原因说是插拔熔断器比较危险等等。
请问各位电气高人:1、直流产生拉弧现象的间距是多少?多大的电压差或电流会产生拉弧?2、UPS电池后级真的不能采用熔断器而必须采用断路器吗?3、两组电池并联连接1台UPS设备,是我们以前工程中常用的提高系统后备时间的方法,有规范要求必须禁止吗?

烦请高人解答,并提供相关规范的编号。本人及设计均为通信专业,电的方面只懂皮毛,望各位多多指教。谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • newplancn
    newplancn 沙发
    熔断器一般要配合负荷开关使用,不可以用熔断器当开关用。
    2010-06-14 02:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    现管单位:
    1、UPS与后备保护电池之间没有硬性规定说必须用断路器。但一般直流系统都会使用断路器+熔断器串级保护。
    2、没听懂什么意思。
    2010-06-13 18:58:13

    回复 举报
    赞同0