来这逛了几天,发现这高手很多,现有一个问题请大家讨论讨论:
公司采用TN-S供电方式,自备有发电机,以前采用3极切换开关,在市电停电时切换。主要负载是UPS。近年来,供电局要求我们改用4极开关来切换,说在三相不平衡时会影响他们。那就采用4极开关,但是问题也来了,我们UPS后面的负载是不允许断电的,而且多数是单相的电子设备,如果采用4极开关,n线就会在市电和油机切换瞬间没接地!!我想提出的问题就是:
1.3极和4极切换有什么区别?采用3极切换到底怎么影响?有没人能具体分析一下。
2.TN-S的N线能不能多点接地?多点接地有什么害处?有没标准规定?
希望大家能发表见解!!
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
所以我在设计的时候,推荐使用隔离变压器,无论什么情况都不会中断零线,也不会改变原来的配电系统
但是成本会高很多
(也会推荐双路电的零线短接,往往不能实现)
先通后断型的ATS也会导致两台变压器的零线短接
所以我觉得最好的解决方案还是使用隔离变压器