土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问:插座必须带漏电吗/?
请问:插座必须带漏电吗/?这是强规吗?
如果所接的回路是重要负荷,要求供电的可靠性高,可以不带漏电吗?
审图的会不会提出来啊?谢谢

全部回答(31 )

  • wuxisjw


    应该采用30mA的漏电保护开关,防止人身触电事故,毕竟数据没有人的生命价值高!!
    如果采用防止电气火灾的漏电开关则可以采用仅报警不动作的类型。因为漏电电流达到设定值后仅仅是存在电气火灾的可能而已。
    2008-06-13 21:02:13 来自 PC 评论 举报
  • everbobo
    弱电机柜插座不带漏电保护,
    插座有隔离的作用 只是作为配电设计分界点

    只有用于经常插接的才应该使用漏电
    就住宅电气而言 空调插座就不要用漏电保护 因为不需要经常去动它
    装在1.8m以上的插座 如用于卷闸门 排气扇 小功率风机 也不需要漏电保护
    2008-06-13 15:55:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10