一次回风系统中湿度的控制流程是怎么样的?一次回风系统中湿度的控制流程是怎么样的?是用湿度感测 直接控制冰水阀,而不是通过露点温度做控制。比如 要求 25℃ 50% 现在20℃ 60% 温度要求减小 冰水阀的开度, 湿度要求增大冰水阀的开度,一般是湿度优先,所以系统回增大冰水阀的开度,温度底,增大加热量,要是加热器够大,可以使温度上升到 25℃,湿度超标,减小 冰水阀的开度,减小加热量,系统可能恢复到要求的稳定状态, 要是加热器小,可能的状态1是 湿度超标,冰水阀100%开度,温度过底,加热器100%开度,可室内温、湿度 维持在20℃ 60%