土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 一次回风系统中湿度的控制流程是怎么样的?

一次回风系统中湿度的控制流程是怎么样的?

发布于:2005-09-20 09:29:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一次回风系统中湿度的控制流程是怎么样的?
是用湿度感测 直接控制冰水阀,而不是通过露点温度做控制。

比如 要求 25℃ 50% 现在20℃ 60% 温度要求减小 冰水阀的开度, 湿度要求增大冰水阀的开度,一般是湿度优先,所以系统回增大冰水阀的开度,温度底,增大加热量,要是加热器够大,可以使温度上升到 25℃,湿度超标,减小 冰水阀的开度,减小加热量,系统可能恢复到要求的稳定状态, 要是加热器小,可能的状态1是 湿度超标,冰水阀100%开度,温度过底,加热器100%开度,可室内温、湿度 维持在20℃ 60%

那么是不是当湿度超标时,自控 先检查温度是否在设定值,再和减温做比较(湿度优先 先有一条件温度正常) 即使有这条件,要是温度过底,是减小冰水阀的开度?还是增大加热器的开度?

要是室内湿度 通过露点温度做控制,是不是就不回出现上面的 不稳定区?(可能的状态1)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • smartag
    smartag 沙发
    可以用风管型温湿度感测器加控制器来做啊,很简单啊,以前我在那家台资企业就是这样做的,用的SIEMENS 7034控制器用编一个湿度优先就可以了,控制的很好,不过现在SIEMENS不生产那中控制器了,可以用新产品RUL232来实现
    2006-12-24 14:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • newage83
    newage83 板凳
    请问是不是有这种说法:夏天温度优先,冬天湿度优先.
    如果是这样,一般怎么实现这种控制过程? 如果是温度优先,那么湿度偏差在实际运行中大概会有多少?
    2006-12-23 15:29:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多