土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 铝塑板金属屋面防雷!

铝塑板金属屋面防雷!

发布于:2005-09-20 12:09:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
铝塑板是两层0.5毫米的铝皮中间夹塑料总厚度4毫米。
按规范厚度到了0.5mm,可是那个搭接长度不小于100mm怎么解决?
就是板与板的电气联接问题
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我的困惑-防雷计算结果

比如:上海年平均雷暴日49.9,建筑物长116m,宽15.3m,高度96m的住宅,算下来预计雷击次数为0.2299<0.3 按新规范可按三类防雷(<0.3的住宅),避雷网20mX20m,而按旧规范应是二级防雷(19层及以上住宅),避雷网应为15mX15m。由此看来,这部分的防雷要求新规范比旧规范要求低。 另外96m高的建筑物按三类防雷是不是有点低呢?不知你们是怎么做的?怎么考虑的?

回帖成功

经验值 +10