我的困惑-防雷计算结果

发布于:2005-09-20 12:01:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
比如:上海年平均雷暴日49.9,建筑物长116m,宽15.3m,高度96m的住宅,算下来预计雷击次数为0.2299<0.3 按新规范可按三类防雷(<0.3的住宅),避雷网20mX20m,而按旧规范应是二级防雷(19层及以上住宅),避雷网应为15mX15m。
由此看来,这部分的防雷要求新规范比旧规范要求低。
另外96m高的建筑物按三类防雷是不是有点低呢?
不知你们是怎么做的?怎么考虑的?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • iamokey
    iamokey 沙发
    高标准肯定不会错地
    2006-11-14 08:58:14

    回复 举报
    赞同0
  • hhsscc
    hhsscc 板凳
    应按二类设计