本人在设计中遇到一个问题,如附图所示。规范中有“连接四个及以上卫生器具,并与排水立管距离超过12M,应设环形通气管”又有“底层单独排出设通气管时,宜在排水管末端设置”因该建筑为临街商铺,怕在末端设置通气管影响建筑美观,故考虑在两个卫生间之间设置通气管,不知可行不?是否会对污水排放起反效果?恳请各位高手给予赐教,不甚感激,谢谢!(卫生间只包含洗脸盆,坐便器,污水池各一只)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
w13323202626
沙发
地下室是人防工程的话,塔楼上的排水管和雨水管不能下到人防工程内。地下室人防工程的给排水应该按照人防要求设计,排水地漏应采用防暴地漏,给水管道在进入人防后应加防爆波阀门的。若人防还有分区,给水管道穿过另外的人防区后,在另外的人防区亦应该加防爆波阀门的。地下室排水应该采用水泵加压排水,管道采用镀锌钢管,在水管出人防外围处应该有防爆波阀门。
2008-03-02 21:43:02
赞同0
-
fengmanxilou
板凳
2005-09-20 16:42:20
赞同0
加载更多这只是我的一点认识,不知道对不对?不对的地方希望各位前辈老师加以指点!谢谢!
可是现在培训老师说防爆波阀门改为防密闭阀门,他们是一会事吗?
回复 举报
同意
回复 举报