本人在设计中遇到一个问题,如附图所示。规范中有“连接四个及以上卫生器具,并与排水立管距离超过12M,应设环形通气管”又有“底层单独排出设通气管时,宜在排水管末端设置”因该建筑为临街商铺,怕在末端设置通气管影响建筑美观,故考虑在两个卫生间之间设置通气管,不知可行不?是否会对污水排放起反效果?恳请各位高手给予赐教,不甚感激,谢谢!(卫生间只包含洗脸盆,坐便器,污水池各一只)

1127141916936.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • flowersinging
    flowersinging 沙发
    回4、5楼
    “底层单独排出若需设通气管时,宜在排水管末端设置”在2003的技术规范4.9中有写。
    而且我认为底层是否要设通气管一方面要看管长和秒流量,也要看建筑性质和需求,不是绝对的。
    楼住画的示意图我看不懂,不过若建筑没有特殊要求,只是几个卫生间汇合排水一般是不用设通气管的。
    2005-09-24 17:17:24

    回复 举报
    赞同0
  • junhua-xu
    junhua-xu 板凳
    只要符合水力条件,可以不设通气管!