土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于排水的一个问题,请教

关于排水的一个问题,请教

发布于:2005-09-19 22:58:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人在设计中遇到一个问题,如附图所示。规范中有“连接四个及以上卫生器具,并与排水立管距离超过12M,应设环形通气管”又有“底层单独排出设通气管时,宜在排水管末端设置”因该建筑为临街商铺,怕在末端设置通气管影响建筑美观,故考虑在两个卫生间之间设置通气管,不知可行不?是否会对污水排放起反效果?恳请各位高手给予赐教,不甚感激,谢谢!(卫生间只包含洗脸盆,坐便器,污水池各一只)

1127141916936.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • flowersinging
    flowersinging 沙发
    回4、5楼
    “底层单独排出若需设通气管时,宜在排水管末端设置”在2003的技术规范4.9中有写。
    而且我认为底层是否要设通气管一方面要看管长和秒流量,也要看建筑性质和需求,不是绝对的。
    楼住画的示意图我看不懂,不过若建筑没有特殊要求,只是几个卫生间汇合排水一般是不用设通气管的。
    2005-09-24 17:17:24

    回复 举报
    赞同0
  • junhua-xu
    junhua-xu 板凳
    只要符合水力条件,可以不设通气管!
    2005-09-24 16:50:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1296 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最新QQ群集合!(2005年6月后)

15807442---南方给排水设计者(2005-09-17 21:57:01.0 )14852462---网易给排水设计工程师QQ高级群(2005-08-18 13:49:47.0)403377542---重庆的(2005-09-05 16:57:44.0 )34998386---上海的(2005-08-28 17:46:04.0)14062680---给排水设计交流区QQ群(2005-08-09 13:20:43.0)

回帖成功

经验值 +10