带漏电保护断路器用于单相回路时必须用2P的?(施工图审查意见)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
fixer
沙发
对不起,是熔断式开关,带熔断器的开关。
2005-09-20 14:39:20
赞同0
-
haizhong
板凳
2005-09-20 13:06:20
赞同0
加载更多我在工地上看到施工临时电箱,每个漏电断路器前有这么个东东,漏电断路器应该有过载和短路保护功能,前面再加这个熔断式开关(理解为熔断器),那么过载时有个先后动作问题,熔断器整定电流、熔断时间与漏电断路器怎么才能配和好?是为了防止轻度过载时断路器脱扣时间过长吗?
回复 举报
还请楼主明示、没用过唉
回复 举报