土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 带漏电保护断路器?

带漏电保护断路器?

发布于:2005-09-19 10:25:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
带漏电保护断路器用于单相回路时必须用2P的?(施工图审查意见)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 欢快的
    欢快的 沙发
    只要记着N线一起穿过漏电保护器就可以了,所以一般都是1P+N或者2P的.
    2006-12-27 17:13:27

    回复 举报
    赞同0
  • 一通百顺
    一通百顺 板凳
    《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955-2005
    5.3按电气设备的供电方式选用剩余电流保护装置
    a)单相220 V电源供电的电气设备,应优先选用二极二线式剩余电流保护装置;
    b)三相三线式380 V电源供电的电气设备,应选用三极三线式剩余电流保护装置;
    c)三相四线式380 V电源供电的电气设备,三相设备与单相设备共用的电路应选用三极四线或
    四极四线式剩余电流保护装置;
    可以用1P+N的吧
    2006-12-27 16:20:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多