土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于一次泵变频及主机变频的疑问

关于一次泵变频及主机变频的疑问

发布于:2010-06-12 23:13:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟刚到这个公司一个月,现在接触到公司的一个项目,我要去做该项目的施工:
是珠海的一个制药厂,共2400RT的机房,分2期,第一期600RTX2,第二期也是第一期600RTX2,目前施工只做第一期。
主机是开利的变频主机,冷冻水及冷却水均做了变频
小弟不才,有几个问题请教大家,主要是关于控制的:
1,主机的变频应该是根据进水或者出水来控制吧? 加载及卸载主机是根据运行电流RLA?(特灵那个一次泵变流量宣传册是这么说的)
2,一次泵水泵的频率是由末端压差控制,那加载卸载水泵是怎么决定?和是主机一样由RLA控制?还是检测流量什么的?
如果一台水泵流量不够了(已经到了工频了),然后要开启第二台泵,那是不是由设置的最低频率开始启动?然后逐步把频率加到两台水泵一致(一台加频率一台减频率)?运行一般都是2台水泵频率一致吗?水泵型号都是一样的,一高一低貌似不节能?这个过程是怎么实现的,对控制实在不熟悉,我怎么想也搞不明白,请教公司的同事,也说不出什么来。
3,末端负荷变下,压差变小,水泵频率降低,流量变小,冷机的进出水温差变小?频率变小?---频率小,温差又上去了、、这里是不是有个什么优先法则?同时检测流量和温差来控制冷机频率?

我翻了坛子里的一些帖子,看到前辈的观点,但是没有说明为什么:
离心冷机变频运行与冷冻泵变频使用的控制依据完全不同.
冷机压缩机的变转速影响制冷剂回路的扬程(冷凝压力)和流量.
而冷冻泵变频是改变冷冻水的流量.
所以如选用冷机可变频调节,请让冷冻泵老老实实定流量运行吧!
赞成你的观点,原因是:需要避免多参数耦合。


这里不是很明白,怎么多参数耦合?到底能不能做主机和水泵都变频?或者说能做,但是控制很复杂,成本高?

4,看到武汉医药设计院出的图纸(我公司在这里维持不变):冷却水回水,从冷却塔的到水泵的管径是DN450,水泵到主机的是DN400。机房在2层,水塔在2层屋顶。有必要这么干吗,泵前泵后的管径有必要差一级吗,怕抽不动水还是考虑了什么因素?我原来看了很多设计院的图纸,基本上没这个干的吧?另外,1200RT,冷却水也就900m3左右,DN350的管也才2.5M/的流速,没必要到DN400甚至局部DN450吧?更何况冷却水泵扬程选了36M的。
5,冷却塔的平衡管,选了2台560m3的无风机水塔,平衡管要多大的,DN200的够了吧,随便怎么开,开一台主机+2个水塔,或者全都开起来,应该也是可以平衡了,只要不溢水不抽空不就可以了吗?现在公司是要做3条200的平衡管,或者是一条400的,有必要吗?

问他们他们也解释不清楚,就说要。。。
另一个项目是2大一小的主机,也是想做一次泵变频加主机变频,要我做设计,我都还很迷糊啊,怎么做,所以我还是上来搞搞清楚先
恳请高手指点下迷津、、多谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • chen64891718
    chen64891718 沙发
    这个问题没接触过...大家赶紧讨论讨论让我好多学习学习
    2010-06-23 10:13:23

    回复 举报
    赞同0
  • xuelong1984
    xuelong1984 板凳
    :)
    2010-06-23 08:26:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 778 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计算机房机电要求

小弟碰到一个商场项目,包含一个50平米的商场IT机房,内有6台机柜和一个UPS,请问各位,关于这个房间的机电要求怎么提?:hug:

回帖成功

经验值 +10