发布于:2010-06-12 17:34:12
来自:电气工程/电气资料库
[复制转发]
D3—PRO G 系列电机保护器使用说明书(天大海德)
故障指示:
设置按钮 内 容 说 明
oC 过电流报警 工作电流超过设定的电流
GndF 漏电报警 漏出的电流超过设定值以上
StL 运转中堵转报警 运转中异物进入发生超负荷引起的堵转
LoC 启动中堵转报警 启动中由负荷异常引起的堵转
rP 逆相报警 电机接线异常
PU- 三相不平衡报警 相间电流差较大
PF- 缺相报警 电机接线一根以上的断线
UC- 欠电流报警 由于空转引起设定值以下的电流
FLt6 外部故障输入失败警报,迟延(T/B No.8)-3秒
端子功能:
端子序号 端子名称 功 能
1 CT-COM 连接MCT公共线(黑)及ZCT”L”端子
2 CT-T 连接MCT的T相电线(黄色)
3 CT-S 连接MCT的S相电线(绿色)
4 CT-R 连接MCT的R相电线(白色)
5 ZK 连接ZCT的K端子
6 RTX1 连接RS485通信线的RTX1端子
7 RTX2 连接RS485通信线的RTX2端子
8 TRIP-IN 连接外部TRIP输入信号
9
10 RES-IN 连接外部故障复位信号
11
12 N 连接控制电源AC110V/220V 50Hz(零线)
13 L 连接控制电源AC110V/220V 50Hz(火线)
14 R OUT 反方向/电抗器/星接接触器输出
15 F OUT 正方向/直接接触器输出
16 D OUT 角接接触器输出
17 ATCOM 自动模式及报警输出公共端子
18 TRIP 报警输出端子
19 AUTO 自动模式指示输出端子
20 R-IN 反方向控制信号外部输入端子
21 F-IN 正方向控制信号外部输入端子
22 L-IN LOP状态输入端子
设置方法:
设置按钮 操作方法 操作功能 指示窗
指示转换 按3秒 进入指示设置选择状态 指示设置项目
OFF/指示转换 上、下移动 用上下按钮寻找设置项目 指示设置项目移动
MODE 按下 指示被选择的项目值或tr继电器实现TRIP动作 指示设定值或复位至工作状态
OFF/指示转换 上下变换 设定值变更 指示变更值
MODE 按下 设定值选择完成 指示设置项目
指示转换 按3秒 从设置状态退出 指示测量值(正常工作)
设定项目:
设置项目 初始值 设定范围 说 明
1.TC 0 0.1.2 过流保护功能曲线选择:0正时限1反时限2增安
2.rC 5 or 50 0.5~6/5~60 额定电流
3.Ctr 1 1-250/1 外部CT比率
4.tUn 1 1-5/1 各相在MCT串绕次数
5.Sdt 0 1-120sec/1 启动迟延时间(Sec)
6.odt 0 0-60/1 动作迟延时间(正时限:Sec,反时限:CLASS)
1 1-5/1 TE时间特性保护曲线
7.PF 1 0. 1 1.使用缺相监视 0.不使用缺相监视
8.PU 0 0-50%/5﹪℅ 不平衡监视(0.未使用.5-50不平衡率设置)
9.StL 0 0-2000% of IN 工作中堵转监视(0.未使用.100以上 堵转率监视)
10.Lo 0 0-2000% of IN 启动中堵转监视(0.未使用.100以上 堵转率监视
11.Uc 0 0-90%/5 欠电流监视(0.未使用 5-90欠电流率设置)
12.Ud 0 0-60Sec/1 欠电流动作迟延时间设置
13.Gc 0 0.0.05-0.6/0.01A G-Z 漏电电流范围设置
选择0时不使用漏电监视功能
0 0.0.5-6/0.1A G-N
14.Gd 0 0-10秒 漏电电流监视,启动中保护延时时间
15.rP 0 0. 1 逆向监视功能设置〔0未使用 1使用(接入电源后1次)〕
16.Ct 0 0-20/1 停电补偿时间(0未使用,1-20秒停电补偿时间设置)
17.rD 0 0-500/1 自动再启动迟延时间设置
18.Sr 1 1-5 启动方式选择:1.直接 2.Reactor 3.星三角 4.正反
19.vt 5 1-120/1 Reactor或星形启动时间设置
20.Ad 1 1-255 通讯区号设置
21.bd 3 1-8 速度及在线传送方式设置
22.SC 0 0. 1 指示窗的循环指示设置(1)/解除(0)
23.Hr - rSt~.cont 负荷工作时间重设置(rst-)/继续(Cont)
24.tr - - 故障动作试验
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳