请教一个地暖问题?行业标准《地面辐射供暖行业规程》JGJ 142-2004附录A中的“单位地面面积的散热量和向下传热损失”列表中的第一个散热量,到底是向上的有效散热量,还是有效散热量+向下热损失?这涉及到盘管间距的问题,请专家给于明确。大家是怎么理解的,又是怎么做的呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
river882
沙发
1.自动反冲洗过滤器和除污器的区别是:自动反冲洗过滤器带反冲阀。可以反冲,设计时就没有旁通了。除污器需要旁通。
2010-06-30 11:19:30
赞同0
-
zsmsee
板凳
没做过……
2010-06-28 13:48:28
赞同0
加载更多2.蒸汽经过疏水器把汽水分离后,凝结水接入凝结水箱就可以了。对于站内管道和站外的管道都的选择你都按经济比摩阻查水力计算表就行。(干管:大于250的按30-60,Pa/m;小于250的管子按60-100pa/m。支管:一般小于300pa/m就行)