请教一个地暖问题?
行业标准《地面辐射供暖行业规程》JGJ 142-2004附录A中的“单位地面面积的散热量和向下传热损失”列表中的第一个散热量,到底是向上的有效散热量,还是有效散热量+向下热损失?这涉及到盘管间距的问题,请专家给于明确。大家是怎么理解的,又是怎么做的呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tylgdbaibai
    tylgdbaibai 沙发
    还有这么详细的啊,不都是满铺吗?
    2010-09-03 15:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • iiipin
    iiipin 板凳
    "单位地面面积的散热量和向下传热损失"中散热量是指地暖层向上的散热量,向下传热是指地暖层向下的散热量,
    实际应用举例:向上散热量为Qup, 向下散热量为Qdown一栋6层楼,
    1楼可用热量为Qup+Qdown-Qdown,
    2~5楼可用热量为Qup+Qdown-Qdown
    6楼可用热量为Qup

    每层楼需供热负荷均为Qup+Qdown