住宅设消火栓问题

发布于:2005-09-18 16:43:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
六层普通住宅中有一个单元一、二层为框架商业网点,内设消火栓;上面四层为砖混住宅,是否每层也设消火栓?曾非正式咨询过消防部门,有不同说法,请各位同行交流经类似历。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yjw
    yjw 沙发
    应该设置消火栓,根据规范8.6.2条,层层都要设置
    用水量可以参照商店的消防用水量
    2005-09-20 11:54:20

    回复 举报
    赞同0
  • anger224735
    anger224735 板凳
    我个人意见是按规范要求要设置的就全设置,这样做设计的就没有了责任。
    2005-09-20 10:16:20