土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排風扇數量計算

排風扇數量計算

发布于:2010-06-11 10:55:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我這兒有一台2500KVA變壓器櫃,尺寸3000mmH*2900mmW*2000mmD,
經計算發熱量Q=0.0135*2500=33.75KW
風量L=33.75*1000/(0.334*(40-30))=10105CMH
附件為排風扇資料

請高人指導一下如何計算排風扇數量,謝謝!

[ 本帖最后由 nh043638 于 2010-6-11 10:59 编辑 ]

sbc-14風量測試報告-7-7.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • nh043638
    nh043638 沙发
    忘了說了,我們廠變壓器櫃是下進風上出風的。
    2010-06-11 16:59:11

    回复 举报
    赞同0
  • nh043638
    nh043638 板凳
    排風扇安裝方式
    2010-06-11 14:29:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多