正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 593 人订阅
阅读下一篇
《建规》中有关民用建筑:1.公共建筑内走道长度超过20m;2.其他建筑中地上长度超过40m的疏散走道;这两种走道要设置排烟设施。我一直有个疑问:非公建的地下室内走道规范条文没说啊!!!是不是按“总建筑面积超过200m2,........."这条执行?我看了看《09版的技术措施》、《北京院的设备措施》还有本省的图纸审查要点,这三个文件中有个相同的总结表,都是:只要非高层地下内走道长度超过20m都要设置排烟设施。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
8.1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:
8.1.5.1 采用金属风道时,不应大于20m/s。
8.1.5.2 采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s。
8.1.5.3 送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。
回复 举报