土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 机组起停问题请教

机组起停问题请教

发布于:2005-09-17 12:29:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
末端负荷处于螺杆机组额定制冷量30%左右,螺杆机组是一般的四级能量调节,为什么在运行过程中会出现压缩机不断停机,开机的情况呢?还请指教!谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • njzxh
    njzxh 沙发


    同意,另外机组再次启动的时间上是有保护的,好像是三分钟.
    2005-09-19 14:16:19

    回复 举报
    赞同0
  • wangbin89726
    wangbin89726 板凳
    机组在运行时因水温到停机应该允许的啊,只是不知道二次启动时的间隔是多长,如时间过短,可以适当的将二次启动时间加长,或将水温差拉大,一般来说,螺杆机的最佳运行功况是在75%吧(个人之见啊)
    2005-09-19 13:56:19

    回复 举报