土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 施奈德配电问答

施奈德配电问答

发布于:2005-09-16 13:34:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
配电问答
2005-9-15

摘要:介绍配电中常见问题,希望对大家有所帮助。
关键词:配电 常见问题


1. 如何选择配置Compact NS的脱扣器?
NS80H只有MA电磁脱扣单元一种。 NS100/160/250: 热磁脱扣器TMD(适用于配电保护); 电子脱扣器STR22SE(适用于配电保护),STR22ME(适用于电动机保护); 电磁脱扣器MA(适用于电动机保护)。 NS400/630: 电子脱扣器STR23SE(适用于配电保护),STR43ME(适用于电动机保护), STR53UE(通用型保护)。 电磁脱扣器MA(适用于电动机保护),用于H/L型断路器,N型不可配。 电磁脱扣器MP(用于直流电网保护)。 注:NS400/630无TM热磁脱扣器。

2. Compact NS塑壳断路器的OF、SD、SDE、SDV有何区别?分别可以安装几个?
功能区别如下: OF(开/关):可以实现远程指示断路器主触头的实际分合位置。 SD(自动脱扣指示):可以指示包含分励线圈(MX)、欠压线圈(MN)和各种故障保护在内的所有脱扣。 SDE(故障脱扣指示):仅指示各种故障的保护动作脱扣,不含MX、MN的动作。 SDV(Vigi故障指示):仅反映Vigi模块的动作。 安装数量如下: NS80:1个OF、1个SD; NS100~250:2个OF、1个SD、1个SDE; NS400~630:3个OF、1个SD、1个SDE; 具体安装位置参见Compact NS产品样本

3. Compact NS断路器的电源手动切换系统有哪几种?
有以下4种:拨动开关式断路器联锁、带旋转手柄的断路器联锁、钥匙联锁(断路器需带旋转手柄或电动机构)、机械底板联锁。

4. Compact NS塑壳断路器的电源转换系统(ATS)有哪些部件组成?
如何配置选型? 断路器(2台)、电动操作机构(2台)、辅助接点(每台断路器1个OF2和SDE,共4个)、 安装底板及机械联锁机构(1台)、电气联锁单元IVE模块(1台)、辅助控制板ACP(1台)、控制单元BA或UA(1台)。 选型配置参见Compact NS产品样本中的"自动电源转换系统选择表";也可由ATS机械套件(kit)+2台MCCB(FFC)+BA/UA(包含ACP)三部分组成。

6. 用Masterpact断路器如何实现通讯功能?
当使用STR58U时,需配置SC150指示与控制接口、DC150数据集中器、ACE909接口转换器、PM150或PM300功率表、内部总线及总线转接块。 当使用STR68U时,需配置功率测量P模块、M模块、ET44接口模块。如果无P模块,需选电池电源模块AD和BAT,如果与RS232接口的PC机通讯,还需增加ACE909接口转换模块。

7. 控制器BA和UA有什么区别?
BA主要用于2路市电的自动切换,UA主要用于1路市电和1台发电机的自动切换,并且UA带自动卸载及重新联结非优先级电路的功能。

8. 订购Compact NS断路器电动操作机构时,是否需要订SDE?
是的。订电动操作机构时需同时订购1只SDE。另外,当NS100~250断路器脱扣单元为TM或MA时,SDE必须和执行机构--适配器(29451)同时使用。

9. Compact NS断路器本体是否可以当作负荷开关使用?
不可以。断路器本体内部主回路是断开不连通的,我们有内部主回路连通的NA负荷开关型产品。如果要将NS100~250断路器本体用作负荷开关,需增加一NA负荷开关模块。

10. 3P的Compact NS断路器是否可以配4P的VIGI模块?
可以。但是需要增订一只连接附件装置29214(NS100~250)或32457(NS400~630)。

11. Compact NS断路器接地故障保护模块Vigi ME、MH、MB有何区别?
NS100~160断路器配Vigi ME、MH均可,NS250只能配VigiMH,NS400~630只能配Vigi MB。Vigi ME的灵敏度及时间延时均固定不可调,而Vigi MH、MB的灵敏度(分别为5档/4档)和时间延时(4档)可以调整。

12. Compact NS断路器3P3T、4P4T、4P3T、4P3T+N/2等表示何意?
"3P、4P"表示3极、4极断路器,"T"表示中性线的保护动作值。 4T--中性线的保护动作值为Ir。 3T+N/2--中性线的保护动作值为0.5Ir。 3T--中性线无保护。

13. NC100系列的125A断路器可否配Vigi NC100的漏电模块?
不可以。当电流大于100A时会将漏电模块烧毁,在这种情况下,可更换为NS160断路器。

14. CT接触器有无二次辅助触点? CT辅助触点型号为ACTo+f,含一常开和一常闭触点,产品号为15914,插接在接触器的右侧,只能插接一块。宽度为一个模数(9mm)。

15. 配电箱内分支馈线有单相负荷,总进线漏电模块可否选用3P?
不可以。应选用4P漏电模块。否则,单相负荷一投用,N线中流过很大的单相负荷电流,漏电模块中电流矢量和不为零,进线漏电开关即刻误动作。

16. 什么情况下选用4P断路器?
对TT和IT接地系统的三相电源进线处,应选用4P断路器;如电气装置有一用一备双电源倒换供电时,且两路电源进线上装有RCD,则此两路进线开关必须为4P断路器。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sunny521000
    sunny521000 沙发
    施奈德配电问答
    好资料多谢楼主
    我顶我支持
    2009-06-01 15:50:01

    回复 举报
    赞同0
  • gao5215
    gao5215 板凳
    Micrologic5.0A 请问里面的 I平方T(ON) 和 I平方T(OFF) 的主要 区别是什么啊? 请解释 一下?我看曲线动作表怎么越看越糊涂啊?
    2006-12-14 10:58:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施耐德空开

原有一台NS400的空开,不带任何附件。现因消防联动需要(切除非消防用电),能否只购买分励脱扣器直接加装,还是必须换一台带有分励脱扣器的空开?哪位有过相关经验,拜托帮忙指教!

回帖成功

经验值 +10